○○ 정수장 전력품질 개선 사례입니다.
MCC에 AHF를 설치하고 설치 전/후 조고파 전류변화를 측정한 결과입니다. AHF 설치 후 3차, 5차, 7차 고조파가 95% 이상 감소됨을 확인할 수 있습니다.
부하의 정전용량(C)로 인해 전압보다 앞선 위상(부하 임피던스 : XC > XL)의 전류가 흐를 때 생성되는 무효전력으로, 지상 무효전력과 마찬가지로 에너지 소모와는 무관하지만 송/배전 설비 및 발전설비의 용량을 증가를 유도하게 됩니다.
[ 한국일보 2014.07.25 기사내용 발췌 ]
에너지 절감을 위한 LED조명 설비의 일반화되고 있지만,
이에 따른 저급 LED의 유통으로 진상무효전력으로 인한 전력 비용이 증가하고 있습니다.
항목 | 변경전 | 변경 후 |
---|---|---|
실시간 역률 요금제 도입 | 1개월 평균역률을 기준으로 역률요금 부과 | 30분 단위 역률의 1개월간 평균값 기준으로 역률요금 부과 |
심야시간 할증(23시~다음날 09시) 진상 역률 요금제 도입 | 심야시간대 진상역률에대한 할증요금 부과 | |
역률 요금 할인/할증률 조정 | 역률 1%당 기본 요금 1% | 역률 1%당 기본요금 0.5% |
부하의 정전용량(C)로 인해 전압보다 앞선 위상(부하 임피던스 : XC > XL)의 전류가 흐를 때 생성되는 무효전력으로, 지상 무효전력과 마찬가지로 에너지 소모와는 무관하지만 송/배전 설비 및 발전설비의 용량을 증가를 유도하게 됩니다.
[ 한국일보 2014.07.25 기사내용 발췌 ]
에너지 절감을 위한 LED조명 설비의 일반화되고 있지만,
이에 따른 저급 LED의 유통으로 진상무효전력으로 인한 전력 비용이 증가하고 있습니다.
항목 | 변경전 | 변경 후 |
---|---|---|
실시간 역률 요금제 도입 | 1개월 평균역률을 기준으로 역률요금 부과 | 30분 단위 역률의 1개월간 평균값 기준으로 역률요금 부과 |
심야시간 할증(23시~다음날 09시) 진상 역률 요금제 도입 | 심야시간대 진상역률에대한 할증요금 부과 | |
역률 요금 할인/할증률 조정 | 역률 1%당 기본 요금 1% | 역률 1%당 기본요금 0.5% |
접점방식 Switch(기존) | 무접점 스위치 C.S.D |
---|---|
콘덴서 투입(On) 시 정격 전류의 최대 수십 배 돌입 전류 발생 | 콘덴서 돌입 전류의 억제 |
Sag 발생 등으로 전원 품질 저하 | 전원 품질 향상 |
기계적 접점 Arc로 인한 접촉부 융착 및 화재 발생 | 접촉부 융착 및 화재 우려 없이 역률 개선 |
콘덴서 사용 수명 감소 | 콘덴서 및 스위칭 기기 사용 수명 연장 |
고속 연산이 가능한 CPU 및 전압/전류 검출 회로를 내장하여
콘덴서 사용 상태를 언제나 확인할 수 있습니다.
○○ 금융센터 전력품질 개선 사례입니다.
개요 : 지하 7층, 지상 27층 규모의 건물에 6개소의 EPS분전반으로부터 전원을 공급받아, PC등 사무용 부하사용 중 분전반 N상인입선의 발열 및 과전류가 발견되어 6개소 모두 능동형 고조파 필터를 설치하여 전력품질을 개선한 사례입니다.
제조사 | A사 | 지능형 영상분 고조파 필터 | 스마트형 영상분 고조파 필터 | |
---|---|---|---|---|
제품등급 | 고급형 | DPZ-i3 | Smart DPZ | |
Display | 7-segment | 128 x 64 Graphic LCD | 5” Color Touch LCD | |
성능 확인 | 중성선 전류(흡수 전류) 고조파 해석 불가 | 중성선 전류(흡수 전류)의 1~15차 고조파 해석 | 중성선 전류(흡수 전류)의 1~15차 고조파 해석 | |
온도 감시 | 가능 | 가능 | 가능 | |
역상/결상 보호 | 가능 | 가능 | 가능 | |
자기보호 | 과열, 중성선 전류(RMS) | 과열 / 중성선 전류(RMS) / 고조파 전류(Harmonic total RMS) / K-factor 검출을 통한 자동제어 | 과열 / 중성선 전류(RMS) / 고조파 전류(Harmonic total RMS) / K-factor 검출을 통한 자동제어 전력 | |
전력 품질 Monitoring | 전압 | 가능 | 가능 | 가능 |
전류 | 필터 중성선 전류 | 필터 중성선 전류 | 3상 부하전류/필터 중성선 전류 | |
전압 왜형률 | 불가 | 가능(THDv) | 가능(THDv) | |
전류 왜형률 | 불가 | 필터 중성선 전류 왜형률(THDi) | 3상 부하전류/필터 중성선 전류(THDi) | |
고조파 해석(Text) | 불가 | 필터 중성선 1~15차 고조파 해석 | 3상 부하전류 / 필터 중성선 전류 1~15차 고조파 해석 | |
Waveform | 불가 | 필터 중성선 전류 Waveform | 3상 전압 / 전류 Waveform, 필터 중성선 전류 Waveform | |
Spectrum | 불가 | 필터 중성선 전류 | 3상 전압 / 전류 Spectrum, 필터 중성선 전류 Spectrum | |
Energy Monitoring | 유효전력 | 불가 | 불가 | 3상 유효 전력 합계 |
무효전력 | 불가 | 불가 | 3상 무효 전력 합계 | |
역률 | 불가 | 불가 | 진 / 지상 역률 | |
전력 사용량 | 불가 | 불가 | 전력사용량(매월 갱신) | |
전류 왜형률 | 불가 | 불가 | 매월 최대 사용 전력(전력+사용 시각) : 12개월 분 | |
월간 전력 사용량 | 불가 | 불가 | 매월 전력사용량 : 12개월 분 | |
원격감시(통신) | 불가 | 불가 | RS-485 Modbus Protocol |
형식 | 복합 디지털 파워 미터 | |
---|---|---|
Display | 5” Touch LCD | |
사용언어 | 한글 | |
결선방식 | 3P3W(Delta), 3P4W(Y) | |
입력 | 정격 주파수 | 50Hz, 60Hz |
전압 PT | 460V(2차 PT 110V) | |
전류 CT | 0.25~6A | |
제어전원 | AC 220V ± 10% | |
소비전력 | 4W 이하 | |
입력부담 | PT : 0.5VA이하 | |
CT : 0.5VA이하 | ||
절연저항 | DC 500V 10㏁ 이상 | |
상용주파내전압 | AC 2kV /1분간 | |
뇌임펄스전압 | AC 5kV 이상 1.2 × 50㎲ 표준파형인가 | |
과부하 내량 |
전류회로 | 정격전류×2배 : 3시간 인가 시 이상 없음, 정격전류×20배 : 2초 인가 시 이상 없음, |
전압회로 | 정격전압 × 1.15배 : 3시간 인가 시 이상 없음. | |
과도응답 | Power Input 4kV(PT, CT) | |
정전기 | Air 8kV, Contact 6kV | |
사용온도 | -10℃~45℃ | |
보관온도 | -20℃~55℃ | |
사용습도 | 습도 80% 이하 | |
적용규격 | IEC 602555, IEC 61000-4 CE_LVD : EN 610110-1:2010, CE_EMC : EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
|
통신방식 | Modbus RTU /RS-485 | |
크기(W×H×D) | 144 × 144 × 62(mm) |
전압 | 각 상 전압 | Vr, Vs, Vt | 정밀도 ±0.2% |
---|---|---|---|
선간 전압 | Vrs, Vst, Vtr | 정밀도 ±0.2% | |
전류 | 선 전류 | Ir, Is, It | 정밀도 ±0.2% |
위상 | 상 전압 | Vr, Vs, Vt | |
선 전류 | Ir, Is. It | ||
주파수 | Hz | 정밀도 ±0.5% | |
전력 | 각 상 유효전력 | Pr, Ps, Pt | |
유효전력 합계 | P | 정밀도 ±0.5% | |
각 상 무효전력 | Qr, Qs, Qt | ||
무효전력 합계 | Q | ||
전력량 | 유효전력량 (월간) | Wh | 정밀도 ±0.5% |
역률 | 3상 합계역률 | P.F | 정밀도 ±0.5% |
고조파 | 전압 왜형률 | Vr, Vs, Vt 의 왜형률 | |
전류 왜형률 | Ir, Is, It 의 왜형률 | ||
전압 Spectrum | Vr, Vs, Vt 의 1~15차 고조파 스펙트럼 | ||
전류 Spectrum | Ir, Is, It 의 1~15차 고조파 스펙트럼 | ||
전압 Waveform | Vr, Vs, Vt 의 Waveform | ||
전류 Waveform | Ir, Is, It 의 Waveform | ||
최대 전력 | 유효전력 | Max W | 최근 12개월 최대 사용전력 |
기타 | 전력량 | 최근 12개월 최대 사용전력 |
|
전력시보 | 매시 전력사용량 |
Operating power | 220 ± 10% VAC 60Hz 25VA |
---|---|
Voltage input | 480V max 5VA |
Current input | for load input : R, S, T 3Ch-5A for self-diagnosis : R, T 2Ch -5A |
Allowable range of CT rate | 9999/5(A) |
Response speed | 1/60sec[16.67msec / 60HzCondition] |
Control range | Max 10Bank(L-4Bank, C-6Bank) |
Display | 7” Color Touch LCD(Pressure type) |
Language used | Korean/English |
Remote monitoring | RS-485 Modbus Protocol Offer(Option) |
Ambient environment, applicable standard | Storage temperature : -10~55℃, Working temperature : 0~45℃(daily average shall be not higher than 25℃.) |
Operating Power | 220 ± 10% VAC 60Hz 25VA | ||
---|---|---|---|
Working Voltage | 3P 208~440VAC | ||
Maximum Operating Current | 200A | ||
Working Voltage (Maximum switching capacity) | 220V | 380V | 440V |
Capacity of Condenser (Maximum switching capacity) | 70kvar | 120kvar | 150kvar |
Safety Device | External High-speed / High-blocking Fuse | ||
Self-protection (diagnosis) | Reduction of capacitor capacity (Un Balance Current) Harmonic Overload (Over Harmonic) SCR Over Temperature (Over Temperature) Reactor overheating | ||
Display | LED & 128× 64 Graphic LCD | ||
Display Items | Voltage / Current(RMS), Voltage / Current Distortion Rate(THD), SCR temperature Harmonic Spectrum, Waveform | ||
Environment | Storage temperature : -10~55℃ Working temperature : 0~45℃(daily average shall be not higher than 25℃.) | ||
Operating Power | 220 ± 10% VAC 60Hz 25VA | ||
---|---|---|---|
Working Voltage | 3P 208~440VAC | ||
Maximum Operating Current | 60A | ||
Working Voltage (Maximum switching capacity) | 220V | 380V | 440V |
Capacity of Condenser (Maximum switching capacity) | 20kvar | 30kvar | 40kvar |
Safety Device | External High-speed / High-blocking Fuse | ||
Self-protection (diagnosis) | Reactor capacity reduction (Un Balance Current) Harmonic Overload (Over Harmonic) SCR Over Temperature (Over Temperature) | ||
Display | LED & 128× 64 Graphic LCD | ||
Display Items | Voltage / Current(RMS), Voltage / Current Distortion Rate(THD), SCR temperature Harmonic Spectrum, Waveform | ||
Environment | Storage temperature : -10~55℃ Working temperature : 0~45℃(daily average shall be not higher than 25℃.) | ||